  1. #881
    alex64
    Член Клуба
    Цитата Сообщение от Neradoff Посмотреть сообщение
    И так у всех машин происходит?
    Не поленился и с утра поэкспериментировал.
    Через 30 секунд после включения зажигания клапан открылся полностью, через две минуты температура испарителя упала, клапан прикрылся и началось регулирование температуры на испарителе.
    Как мне кажется, прогрев двигателя необходим для компрессоров с электромагнитной муфтой, у которых нет регулировки производительности по холоду.
    В вашем случае, возможно, просто нехватка фреона.
    Thursday,30,July,2015,08:03:29:10463
    Windows эмулятор VAG/VAS
    Версия данных: 20150321

    VIN: WV2ZZZ2KZBX237194
    Пробег: 75840
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (7N0 907 426 K)

    08:03:08
    008 Compressor current; specified value 0.000 A
    018 Coolant temperature 18 °C
    090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 17.0 °C
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (7N0 907 426 K)

    08:03:55
    008 Compressor current; specified value 0.820 A
    018 Coolant temperature 18 °C
    090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 17.0 °C
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (7N0 907 426 K)

    08:05:24
    008 Compressor current; specified value 0.625 A
    018 Coolant temperature 33 °C
    090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 6.3 °C
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (7N0 907 426 K)

    08:06:24
    008 Compressor current; specified value 0.610 A
    018 Coolant temperature 41 °C
    090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 4.0 °C
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (7N0 907 426 K)

    08:07:14
    008 Compressor current; specified value 0.630 A
    018 Coolant temperature 47 °C
    090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 3.7 °C
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (7N0 907 426 K)

    08:08:02
    008 Compressor current; specified value 0.640 A
    018 Coolant temperature 52 °C
    090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 3.3 °C
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (7N0 907 426 K)

    08:09:11
    008 Compressor current; specified value 0.600 A
    018 Coolant temperature 63 °C
    090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 1.7 °C
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (7N0 907 426 K)

    08:11:00
    008 Compressor current; specified value 0.595 A
    018 Coolant temperature 79 °C
    090 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 1.7 °C

  2. #882
    Neradoff
    Участник
    Спасибо. Сегодня вечером заправлю фреоном, потом отпишусь.

  3. #883
    burtiniks
    Участник
    разговор о том, что климат не запускает вентилятор при низкой температуре, охлаждающей жидкости, так как не представляется возможности выдавать требуемую температуру

  4. #884
    alex64
    Член Клуба
    Цитата Сообщение от burtiniks Посмотреть сообщение
    разговор о том, что климат не запускает вентилятор при низкой температуре, охлаждающей жидкости, так как не представляется возможности выдавать требуемую температуру
    Не понял фразы. При включении компрессора вентилятор включается сразу для охлаждения конденсатора.

  5. #885
    burtiniks
    Участник
    Цитата Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
    При включении компрессора вентилятор включается сразу для охлаждения конденсатора
    вентилятор обдува в салон

  6. #886
    Neradoff
    Участник
    У меня стоят простые крутилки. Есть еще такая тенденция, на холостых давление фреона при включеном кондере 13.6 бар при повышении оборотов двигателя падает до 9 бар. Конденсатор промыл снаружи. Фреон хочу сегодня поменять и заправить как по паспорту.

    - - - Добавлено - - -

    Все равно не понятно причем тут температура тосола и кондиционер.

  7. #887
    burtiniks
    Участник
    Цитата Сообщение от Neradoff Посмотреть сообщение
    Все равно не понятно причем тут температура тосола и кондиционер.
    минус 15 валить в салон не дело, так и ждет

  8. #888
    Neradoff
    Участник
    На улице +35. Кондюк ждет пока двигатель не на греется до градусов 50. И все это время ждать в на гретом салоне. Как нибудь можно отрегулировать этот показатель шнурком?

  9. #889
    burtiniks
    Участник
    Цитата Сообщение от Neradoff Посмотреть сообщение
    Как нибудь можно отрегулировать этот показатель шнурком?
    зачем заниматься ерундой, замени термостат, достигнешь 50 мигом, сломанную машину настраиваешь

  10. #890
    alex64
    Член Клуба
    Цитата Сообщение от burtiniks Посмотреть сообщение
    вентилятор обдува в салон
    Во первых, на 134 трудно получить отрицательную температуру, не предназначен он для этого.
    Во вторых, с каких пор автоматика останавливает вентилятор климатической установки, когда мне нужно, что бы он работал, например, обдувал стекло от запотевания. Тем более с простыми крутилками, как у Neradoff.

Похожие темы

  1. Кондиционер сбоит и перегревается ОЖ
    от tigraks в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 12:14
  2. кондиционер
    от command в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 14:04
  3. Установлю кондиционер (не компания)!
    от Fizcop в разделе Прочее
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 08:26
  4. Кондиционер работа?
    от VicTuran в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 11:43