  1. #1
    AVIBE
    Участник

    Вопрос Нужна консультация по выбору провода для ...

    Подскажите пожалуйста какой провод нужно купить, чтобы он выдержал нагрузку варочной панели и духовки. Сейчас что есть - это алюминий, который строители вфигачили при сдаче дома. Т.е. приходится использовать либо варочную либо духовку.
    Тут пришлось потолки снимать, чтобы натяжные в субботу мастера приехали натягивать. И вот, покуда потолок девственности чист, от двери прихожей и до (включая) кухню, то хочу воспользоваться моментом. Расстояние от щитка до плиты со всеми изгибами - метров 30.
    Посовеьуйте что брать, а то я в этом деле совсем не "алё" ;)

  2. #2

  3. #3
    Gens
    Участник
    Мощности то какие у них? В квартиру скорее всего приходит одна фаза, но на всякий уточню, а то вдруг 3. Вводной автомат на сколько стоит?

  4. #4
    AVIBE
    Автор темы
    Автомат думаю новый брать. Какой ... Пока не знаю. Вроде бы одна фаза.
    Зы. Не я буду это дело подключать. С меня только провод с запасом мощности, да бы он не погорел под нагрузкой.

  5. #5
    slonik
    Участник
    Берите медь 4квадрата и автомат на 25А. Вполне хватит на ваши потребители с запасом. Только берите кабель, а не провод и лучьше мягкую жилу(многожильный). И еще на потолке кабель бронируйте рукавом.

  6. #6
    vladik
    Участник
    AVIBE, пока не скажете мощность, это гадание, 4 кв это гут-но зачем платить лишнее, да и в розетку попробуй его засунуть, но может и 2,5 норма, добавлю, берите с изоляцией не поддерживающе горение
    нг - Не поддерживающий горения (ВВГнг; СИП-5нг).
    http://locus.ru/library/cable/890/page/4/

  7. #7
    Andy319
    Участник
    Цитата Сообщение от vladik Посмотреть сообщение
    4 кв это гут-но зачем платить лишнее, да и в розетку попробуй его засунуть, но может и 2,5 норма
    как показывает практика данные сечения провода в магазе стали писать завышенные
    так что 4 кв могут легко оказаться честными 2,5-3
    так шта....

    ps тока медь! как пример - ПВС 3*2,5 - вроде еще болееменее честный

  8. #8
    Lehas
    Участник
    Тогда уж лучше бросить два провода, сечения 1,5 хватит(главное, как сказали выше, чтоб адекватный провод был), один на поверхность - она скорее всего мощнее и потребляет киловатта два, а второй на духовой шкаф послабже - киловатт от силы и поставить два автомата на 16А. В любом случае это бытовые приборы с обычными вилками, а они на ток больше 16А не бывают. Ну а по потолку конечно на много удобнее кидать жесткий провод - не так часто надо крепить к потолку, меньше провисает.

  9. #9
    alex64
    Член Клуба
    Lehas,
    Мощность на 2, а то и на 3 умножте.

  10. #10
    Lehas
    Участник
    Цитата Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
    Lehas,
    Мощность на 2, а то и на 3 умножте.
    Ну без топикстартера мы не узнаем сколько мощность. Ну а судя по интернету они и по 10кВт бывают, то тут надо кабель минимум 6мм2.

Похожие темы

  1. Нужна консультация юриста
    от MegaFon в разделе Правовые вопросы
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 23:32
  2. Не понятные провода
    от borg1969 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 13:21
  3. Провода разъёма
    от ddf в разделе Ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 09:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 22:13
  5. Нужна платная консультация
    от mtc в разделе Покупка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •