Нужна консультация по выбору провода для ...

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
  1. #41
    Buddy
    Член Клуба
    Таких по номиналу "предохранителей", а правильней автоматов, нет. Есть 25 А и 32 А.

  2. #42
    <МИХАСЬ>
    Член Клуба
    Цитата Сообщение от AVIBE Посмотреть сообщение
    Что-то я всё больше склоняюсь к идее с двумя проводами и двумя предохранителя. Один на 20А и второй на 30А.
    Если разбивать, то на духовку можно автомат на 16 ампер, варочную - на 32 ампера.
    По кабелю - духовку можно на полтора посадить, но лучше на 2,5 квадрата, варочная - 4 квадрата. Естественно медь.

  3. #43
    slonik
    Участник
    Ребята у кого есть допуск на работы до 1000 вольт? Иначе, читайте пост.N4. Подходит под данные параметры изначально. А розетки и вилки это уже дело второе, их тоже лучьше по параметрам подбирать на 16А.

  4. #44
    AVIBE
    Автор темы
    Придётся ещё менять автомат на ввод в квартиру. Стоит сейчас на 32А. Вот думаю какой взять на замену. 40 или 50. Счетчик стоит меркури200, на 50А.

  5. #45
    Sergius
    Участник
    AVIBE, У меня в квартире варочная подключена через 32А автомат медным проводом на 4 мм кв., духовка через 16А автомат и провод на 2,5 мм кв. Это "штатное" подключение, сделанное при строительстве дома (дом типовой, серии П-44Т). Этого вполне хватает по всем правилам (СНИП и т.п.).

  6. #46
    AVIBE
    Автор темы
    Вооо именно к этому варианту я и подхожу. А на сколько стоит автомат на ввод в квартиру?

  7. #47
    Sergius
    Участник
    AVIBE, бери двухполюсный, какой-нибудь Легранд, Шнайдер.

  8. #48
    Buddy
    Член Клуба
    Цитата Сообщение от AVIBE Посмотреть сообщение
    Вооо именно к этому варианту я и подхожу. А на сколько стоит автомат на ввод в квартиру?
    У меня тоже э/плита, на вводе стоит 63 А.
    Себе в щиток поставил всё оборудование ABB (кроме э/счетчика, естественно), тоже вполне надежный производитель.

  9. #49
    slonik
    Участник
    Цитата Сообщение от AVIBE Посмотреть сообщение
    4-ре поверхности + духовка и всё это одновременно
    не будут выдавать пиковую мощность, т.к. плита и шкаф работают в режимах нагрел-выключился (для обывателя чтобы было понятно). Да и плита не будет греть одновременно четыре точки на пику. Бронируйте кабель обязательно, не дай случай соседу сверху проткнуть перфоратором ваш потолок=его пол в месте где будет ваш кабель.

  10. #50
    <МИХАСЬ>
    Член Клуба
    Цитата Сообщение от AVIBE Посмотреть сообщение
    Придётся ещё менять автомат на ввод в квартиру. Стоит сейчас на 32А. Вот думаю какой взять на замену. 40 или 50. Счетчик стоит меркури200, на 50А.
    Вопрос: на нынешний автомат на 32 ампера запитка всей электропроводки квартиры, включая варочную и духовку?
    Может стоит уточнить по поводу входного лимита?

Похожие темы

  1. Нужна консультация юриста
    от MegaFon в разделе Правовые вопросы
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 23:32
  2. Не понятные провода
    от borg1969 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 13:21
  3. Провода разъёма
    от ddf в разделе Ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 09:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 22:13
  5. Нужна платная консультация
    от mtc в разделе Покупка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •