Like Tree28поблагодарили

Заземление/зануление

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
  1. #1
    SergeyCH
    Участник

    Заземление/зануление

    Друзья, знаю что среди нас есть профессиональные электрики.
    Есть вопрос.
    Частный дом, кирпич, немногим меньше 50-ти лет. Заземления нет.
    Меняю розетки, ставлю те, в которых присутствует контакт заземления.
    Заземление организовывать пока не планирую.
    Стоит ли занулять розетки? Чем грозит зануление? Или подключать без зануления? Как лучше поступить с розетками, где потребителям требуется заземление?

    Заранее спасибо.


  2. #2
    Gens
    Участник
    Занулять можно только если ноль хороший, что в частном секторе редкость, и только от щита. Если ставишь только розетки и провода двух проводные, то ни как. И ещё для тех кто вдруг затянет трехжильную сеть и не подключит землю, херачить Вас от корпусов будет только в путь. Для жаждущих земли там где её нет, есть глубинные заземлители.

  3. #3
    Troyan
    Ветеран клуба
    Либо вообще не подключать заземление, либо вбейте в землю метровый железный кол и подключите к нему все заземления к нему. Ещё вариант спросить у военных колы заземления - вообще вещь!
    А ещё лучше сделать контур заземления , как пример http://recn.ru/zazemlenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami

  4. #4
    SergeyCH
    Автор темы
    Кол в землю - это с удовольствием бы сделал, но проводку менять пока не планирую, потому не получается.

    Провода как раз двухпроводные, в щитке занулить не смогу.
    Соответственно, либо занулять непосредственно в розетке, либо вообще не занулять.
    Чем каждый их этих вариантов может грозить, если использовать прибор, требующий заземления (чайник, микроволновка, бойлер, эл.плитка и т.п.)?

    Цитата Сообщение от Gens Посмотреть сообщение
    И ещё для тех кто вдруг затянет трехжильную сеть и не подключит землю, херачить Вас от корпусов будет только в путь.
    Это что имеется в виду?

  5. #5
    Troyan
    Ветеран клуба
    Зануляться в розетке не следует по одной простой причине - есть такая штука как отгорание нуля... тогда на нулевом проводе присутствует фаза .... мало не покажется...

  6. #6
    wetrydgy
    Участник
    Цитата Сообщение от SergeyCH Посмотреть сообщение
    ...Это что имеется в виду?
    Всё что угодно. Вариантов не счесть, в том числе и очень грустных.
    Заповедь есть у электриков: рабочий "ноль" никогда не может служить заземлением.

  7. #7
    vladik
    Участник
    ставим УЗО и не боимся http://electricvdome.ru/uzo/chto-tak...elektrike.html

  8. #8
    barxan
    Участник
    vladik, УЗО ставить не получится! Земля то на нуле!

  9. #9
    crazyyy
    Участник
    так вроде сказано что на нуле не сделано заземление . перепроверь проводку что бы ноль точно нигде не заземлялся и ставь УЗО . а УЗО подбирать из расчёта автомата и сечения провода ...

  10. #10
    vladik
    Участник
    Цитата Сообщение от barxan Посмотреть сообщение
    vladik, УЗО ставить не получится! Земля то на нуле!
    и что?
    УЗО ловит утечку -разницу по входу и выходу

    Для защиты человека в бытовых электросетях от поражения электрическим током используют УЗО чувствительностью 10 и 30 мА.Для защиты от возможного возникновения пожара служат УЗО чувствительностью 100 или 300 мА.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •