cadd, огромное спасибо!!! Я уже собрался ехать и думаю:"Дай-ка ещё сюда загляну, на форум". Как-раз с теплицы рваный лежит, целая куча, выкидывать собрался. Сам бы не додумался. Блин, лечу туда, идея просто супер. Спасибо!
Я, главное, вчера их заматываю, а надо мной они гудят, как жуки-бомбовозы. Даже страшно было. Ту грушу, где они грызли, вообще почти половину съели. Короче, осталось всего 6 штук из 33-х. Но всё-равно замотал. И на будущее теперь буду помнить про этот хороший способ сохранить то, что уродилось. От ос, шершней, мух и от птиц, наверное, тоже.
Petruccio, а вертушки-ветровики не пробовали под деревом ставить? Хорошо от кротов и летающих помогают, да и смотреть на них когда они крутятся приятно.
Когда-то от слепцов делал из пластмассовых бутылок и консервных банок трещалки такие. Ох и прикольно они тарахтели! Особенно, когда дул ветер. Наверное, соседей раздражали. Но от шершней, ос, муравьёв, думаю, они не спасут
. Эти шершни когда летят, гудят как самолёты! Звук низкий такой, угрожающий. Вроде, как большой жук летит. Они же большие. Где-то у них гнездо, видимо.
есть спецы по котлам АОГВ-11,6 эконом
почитал тут http://www.tskl.ru/shop/assident_kkk...p_magk/page_1/
запуск только с зажатой кнопкой.
все проверил:
термопара при рабочем запальнике 20мВ, при горящей горелке 24мВ -считаю исправной
датчик тяги (концевой выключатель) замкнут - работает (при проверке клапана накручивал спец гайку имитирующую концевик)
клапан разобрал пропаял, контакты(была отвалившияся пайка+кинул доп провод), зачистил - ломаться не чему.
и всё рано из 10 запусков 1 раз подхватился клапан
куда дальше рыть?
![]()
Основной неисправностью у этих котлов является термопара. 24 мВ категорически мало. Эту автоматику можно обмануть, но тогда с безопасностью будут проблемы - при срыве пламени газ не отсечётся.