Like Tree146поблагодарили

Кондиционер

Страница 6 из 109 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1084
  1. #51
    wetrydgy
    Участник

    Re: Кондиционер

    Allex, спасибо!

  2. #52
    wetrydgy
    Участник

    Re: Кондиционер

    Пока лазил по околопедальному пространству и мацал приводы с разъёмами, произошло нечто, что больше не вызывает повторного появления ошибки 0711. А жаль, "рассосалось" само - само же и появится вновь. И ещё вопросец по 00Е5. В пункте 19.3 климата, где при работающем компрессоре отображались его обороты (кажется такая инфа проскакивала), сейчас уверенно присутствуют два ноля, т.е. компрессор даже не начинает работать. Собственно, сам вопрос: что первично, старт компрессора и считывание показаний датчиков, или мозг может старт запретить, если какой-то параметр вывалился, например, из-за упомянутой ошибки? Или не париться, понажимать ниппеля в магистралях и, исходя из результатов, решать, что дальше делать?

  3. #53
    Allex
    Супер-модератор

    Re: Кондиционер

    wetrydgy, По давлению не запустится.

  4. #54
    wol161
    Участник

    Re: Кондиционер

    04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Ошибка есть, но в принципе заслонки двигаются т.е. направление воздуховодов меняется.
    Или эта другая заслонка?
    Не пойиу почему не хочет включаться кондей(заправлен и других ошибок нет)

  5. #55
    Allex
    Супер-модератор

    Re: Кондиционер

    wol161, то что они двигаются, не значит. что полностью исправны. Ваг комом сделайте диагностику, может там покажет в какую сторону смотреть.

  6. #56
    wol161
    Участник

    Re: Кондиционер

    Блин,диагност руками разводит.Может климат заблокировался,говорит.
    Когда мало было фреона,якобы он несколько раз пытался включить и заблокировался(одна из версий)
    Я даже не знаю к кому и податься теперь
    Но не могут же заслонки влиять на включение компрессора?
    Возможно я что-то не понимаю?

  7. #57
    Allex
    Супер-модератор

    Re: Кондиционер

    wol161, Подайтесь у кого есть Ваг ком или разоритесь на диагностику у ОД.

  8. #58
    wol161
    Участник

    Re: Кондиционер

    Aiiex спасибо надоело себе голову морочить,так и сделаю.

  9. #59
    wetrydgy
    Участник

    Re: Кондиционер

    Цитата Сообщение от Allex
    По давлению не запустится.
    Так и есть, понажимал ниппеля на магистралях - пусто! Закачал фреон и всё заработало. Allex, спасибо за помощь!

  10. #60
    wetrydgy
    Участник

    Re: Кондиционер

    После запуска кондиционера на прошлой неделе из него тащило противной вонью. Наверное, грибки, легионеллы там всякие... Сразу же метнулся в автомагаз и купил по рекомендации вот это:

    Использовать удобно. Полость, откуда сливается конденсат, и где установлен датчик t*, одна и та же. Набуздыхал пены в обе дырки. Думаю, можно только через дырку для датчика: один поворот на 90* в любую сторону - доступнее, быстрее и проще. Датчик как на ладони, серый с двумя проводами:

    Вонь исчезла после окончания процедуры, а через пару дней запах самого очистителя был настолько слаб, что не обращал на себя внимания.

Похожие темы

  1. Кондиционер сбоит и перегревается ОЖ
    от tigraks в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 12:14
  2. кондиционер
    от command в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 14:04
  3. Установлю кондиционер (не компания)!
    от Fizcop в разделе Прочее
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 08:26
  4. Кондиционер работа?
    от VicTuran в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 11:43
  5. Не работает кондиционер
    от Димит_3_й в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •